建物への非常用火災灯の適用に関する議論

出典: 中国安全保障世界ネットワーク

非常用火災照明は、非常用火災照明や非常用火災標識灯 (火災非常用照明や避難指示標識とも呼ばれる) など、建物の防火コンポーネントや付属品の重要な部分です。その主な機能は、火災時に通常の照明システムが照明を提供できなくなった場合に、人員の安全な避難、特別なポストでの作業の継続、および消火および救助活動を確保することです。基本的な要件は、公共部分に関係なく、建物内の人々が一定の照度によって非常口の位置と指定された避難経路を容易に識別できることです。

多くの火災事例は、安全な避難施設の不合理な設置や公共の建物での避難の不十分さにより、職員が火災時の非常口の位置を正確に見つけたり特定したりすることができず、それが大量発生の主な原因の一つであることを示しています。死傷火災事故。したがって、火災時に非常灯が本来の役割を果たせるかどうかは非常に重要視されなければなりません。著者は、長年の仕事の実践と、建物の防火設計基準(GB50016-2006)(以下、建築基準)の関連規定に従って、防火防火の適用に関する彼自身の見解を語ります。建物内の非常用火災灯。

1、 火災非常灯の設置範囲。

建築規則第 11.3.1 条では、住宅用建築物を除く土木建築物、工場及び丙種倉庫の次の部分には、火災非常用照明灯を設置しなければならないと規定しています。

1. 密閉階段、防煙階段及びその前室、消防エレベーター室の前室又は共用前室。
2. 防火制御室、消火ポンプ室、自家発電機室、配電室、排煙室、その他火災時にも正常に作動する必要がある部屋。
3. 建築面積400平方メートル以上の講堂、展示ホール、ビジネスホール、多目的ホールおよびレストラン、建築面積200平方メートル以上のスタジオ。
4. 建築面積が300平方メートルを超える地下および半地下の建物または地下および半地下の公共活動室。
5. 公共建物内の避難通路。

建築規則第 11 条の 3.4 では、公共建築物、高層工場(倉庫)、甲種、乙種、丙種工場には、避難通路、非常口沿い、避難口の真上に軽避難表示標識を設置しなければならないと規定している。人口が密集している場所。

建築規則第 11 条の 3 の 5 では、次に掲げる建物又は場所には、避難通路及び主要避難路の地上との視覚的連続性を確保できる軽避難表示標識又は軽蓄避難表示標識を設置しなければならないと規定されています。

1. 総建築面積が8000平方メートルを超える展示棟。
2. 総建築面積5000㎡以上の地上店舗。
3. 総建築面積500㎡以上の地下・半地下店舗。
4. 歌と踊りのエンターテイメント、上映会および娯楽施設。
5. 1500 席を超える映画館および劇場、および 3000 席を超える体育館、講堂または講堂。

建築基準法には、包括的な仕様の別の章として非常用火災灯の設置が記載されています。元の建築物の防火設計基準(gbj16-87)と比較して、非常用火災灯の設置範囲を大幅に拡大し、非常用火災標識灯の設置義務を強調しています。例えば、一般の民間建築物(住宅用建築物を除く。)及び工場(倉庫)、公共建築物、高層工場(倉庫)等については、クラスD、Eを除き、所定の箇所に非常用火災灯を設置することが定められています。工場内の避難通路、非常口、避難口等には軽避難誘導標識を設置し、公共建築物、地下(半地下)店舗、歌舞演芸場等の一定規模の建築物には避難誘導標識を設置すること。地上照明または照明倉庫避難指示標識を追加する必要があります。

しかし、現在、多くの設計部門が仕様を十分に理解しておらず、標準の実装が甘く、標準設計を許可なく削減しています。彼らは多くの場合、人口密集地や大規模な公共建物の非常用火災灯の設計にのみ注意を払います。複数階建ての工場(倉庫)や一般の公共建物の場合、非常用火災灯は、特に地上灯や照明倉庫の避難指示標識の追加を目的として設計されておらず、厳密に実装することはできません。彼らは、設定されているかどうかは関係ないと考えています。一部の消防監督機関の施工・審査担当者は、防火設計の審査に際し、仕様の理解の誤解や理解の相違により厳格な管理を怠り、その結果、多くの施設で火災非常灯の故障や設置不備が発生した。その結果、「先天的」火災が発生し、プロジェクトに隠れた危険性が生じます。

したがって、設計部門と消防監督組織は、非常用火災灯の設計を重視し、仕様の学習と理解を強化し、仕様の広報と実施を強化し、理論レベルを向上させるための人員を組織する必要があります。設計が適切に行われ、監査が厳密に管理されて初めて、火災時に非常灯が本来の役割を果たすことが保証されます。

2、 火災非常灯の電源モード。
建築規則第 11 条第 1 項第 4 条では、* * 消防用電気設備には電源回路を採用しなければならないと規定されています。生産および家庭用電力が停止した場合でも、消火用電力は保証されなければなりません。

現在、非常用火災灯には 2 つの電源方式が一般的であり、1 つは独自の電源を備えた独立制御タイプです。すなわち、通常の220V照明用電源回路から通常電源が接続され、通常時には非常灯用電池が充電される。

通常電源が遮断されると、待機電源(バッテリー)から自動的に電力が供給されます。この種のランプには、投資が少なく、設置が便利であるという利点があります。もう1つは集中電源・集中制御タイプです。つまり、非常灯には独立した電源がありません。常用照明電源が遮断された場合は集中電源システムより給電します。この種のランプは集中管理に便利で、システムの信頼性も優れています。非常照明灯の電源モードを選択する場合は、具体的な状況に応じて合理的に選択する必要があります。

一般的に、小規模な場所や二次的な装飾プロジェクトには、独自の電源を備えた独立制御タイプが選択されます。新規プロジェクトや防火管理室を備えたプロジェクトの場合は、可能な限り集中電源型、集中制御型を選択する。

日常の監督と検査では、自給式電源独立制御火災非常灯が一般的に使用されていることがわかります。この形式の各ランプには、変圧、電圧安定化、充電、インバーター、バッテリーなどの多数の電子部品が含まれています。非常灯の使用時、メンテナンス時、故障時にはバッテリーの充放電が必要です。たとえば、一般照明と火災非常灯は同じ回路を採用しているため、火災非常灯は頻繁に充放電状態になり、バッテリーに多大な損失を与え、非常灯バッテリーの廃棄を加速し、深刻な問題を引き起こします。ランプの寿命に影響します。いくつかの場所の検査中に、消防監督者は非常照明システムが正常に動作しないという「常習的な」消防法違反をしばしば発見しましたが、そのほとんどは非常用火災灯の電源回路の故障が原因でした。

したがって、消防監督機関は電気回路図を検討する際に、その電源回路が非常用火災灯に採用されているかどうかに細心の注意を払う必要があります。

3、 非常用火災灯の敷設と配線の選定。

建築規則第 11 条第 1 項第 6 条では、消防用電気設備の配電線は火災時における継続的な電力供給のニーズに対応するものとし、その敷設は次の規定に従って行わなければならないと規定している。

1. 隠ぺいして敷設する場合は、パイプを通して不燃構造内に敷設し、保護層の厚さは 3cm 以上とする。野積み(天井埋め込みを含む)の場合は、金属管又は密閉した金属幹線を経由し、防火措置を講じること。
2. 難燃性または耐火性のケーブルを使用する場合、ケーブルウェルおよびケーブルトレンチに布設する場合は防火措置を講じることはできません。
3. 鉱物絶縁不燃性ケーブルを使用する場合、屋外に直接敷設できます。
4. 他の配電線とは別に敷設する必要があります。同じ井戸溝内に敷設する場合は、井戸溝の両側にそれぞれ配置する必要があります。

非常用消防灯は建物のレイアウトに広く使用されており、基本的には建物のすべての公共部分が対象となります。配管が適切に設置されていない場合、火災による電線の断線、短絡、漏電が発生しやすく、非常灯の役割を果たせないだけでなく、他の災害や事故につながる可能性があります。集中電源を備えた非常灯は、その電源が分電盤の幹線から接続されているため、回線に対する要件が高くなります。幹線の一部が破損したり、ランプがショートしたりすると、幹線全体の非常灯がすべて破損します。

一部のプロジェクトの消防検査と受け入れでは、非常用火災灯のラインが隠されている場合、保護層の厚さが要件を満たしておらず、露出している場合は防火措置が講じられておらず、ワイヤーが露出していることがよくわかります。通常の被覆電線またはアルミニウム芯線を使用し、保護のためのパイプねじ切りや閉じた金属幹線はありません。指定された防火措置を講じたとしても、ランプに導入されているホース、接続箱、コネクターは効果的に保護することができず、さらには外部に露出することもあります。一部の非常用火災灯は、ソケットとスイッチの後ろの通常の照明灯ラインに直接接続されています。このような規格外の電線敷設やランプの設置方法は、一部の小規模な公共施設の装飾や改築プロジェクトでよく見られるものであり、それによって引き起こされる害も非常に深刻です。

したがって、関連する国家仕様と規制を厳格に遵守し、非常用消火灯の配電線の保護とワイヤーの選択を強化し、国家基準を満たす製品、ワイヤー、ケーブルを厳密に購入して使用し、適切な仕事をしなければなりません。配電線の防火。

4、 非常用火災灯の有効性と配置。

建築規則第 11 条の 3 第 2 条では、建築物の火災非常用照明灯の照度は次の要件を満たさなければならないと規定しています。
1. 避難通路の地上低照度は 0.5lx 以上であること。
2. 人口密集場所における地上低照度は 1LX 以上でなければなりません。
3. 階段の地上低照度は 5lx 以上でなければならない。
4. 防火制御室、消火ポンプ室、自家発電機室、配電室、排煙室、その他火災時にも正常に作動する必要がある室の火災非常用照明は、通常の照明を確保しなければならない。点灯。

建築規則第11条の3第3項では、非常用火災灯は壁の上部、天井又は出口の上部に設置することが定められています。

建築規則第 11 条の 3 の 4 では、軽避難表示標識の設置については、次の規定によらなければならないと規定されています。
1. 「非常口」は、非常口及び避難口の真上に表示標識として使用するものとする。

2 避難通路に設置する軽避難誘導標識は、避難通路及びその隅部の地面から1メートル以下の壁面に設置し、軽避難誘導標識の間隔は20メートル以下とする。バッグ通路の場合は 10 メートルを超えてはならず、通路の隅のエリアでは 1 メートルを超えてはなりません。地上に設置する非常標識灯は連続視野角を確保し、その間隔は5mを超えてはなりません。

現在、非常用火災灯の効率と配置には次の 5 つの問題がよく見られます。第一に、非常用火災灯を適切な部分に設置する必要がありますが、設置されていません。第二に、火災非常用照明灯の位置が低すぎ、数が不十分であり、照明が仕様要件を満たしていない。第三に、避難通路に設置されている火災非常用標識灯は、1メートル以下の壁に設置されておらず、設置位置が高すぎ、間隔が広すぎて、仕様で要求される20メートルの間隔を超えており、特にバッグ通路では、歩道のコーナーエリアでは、ランプの数が不十分で、間隔が広すぎます。第四に、火災非常標識は間違った方向を示しており、避難方向を正しく示すことができません。五番目に、地上照明や照明倉庫の避難誘導標識は設置してはならない、あるいは設置されていても視覚的な連続性が確保できないこと。

上記の問題の存在を回避するために、消防監督機関は建設現場の監督と検査を強化し、問題を適時に発見し、違法建設を阻止する必要があります。同時に、消防用非常灯の有効性が基準を満たし、設置されているかどうかを厳格にチェックする必要があります。

5、 非常用火災灯の製品品質。
2007 年、同省は消防製品の監督と抜き打ち検査を実施した。合計 19 バッチの消防非常用照明製品が選択され、認定されたのは 4 バッチの製品のみで、サンプリング合格率はわずか 21% でした。抜き取り検査の結果、火災非常用照明製品には主に次の問題があることがわかりました。まず、電池の使用が規格要件を満たしていません。例: 鉛蓄電池、3 個の電池なし、または認証検査用電池と一致しない。第二に、バッテリー容量が低く、緊急時間が標準に達していません。第三に、過放電および過充電保護回路が本来の役割を果たしていません。これは、一部のメーカーがコスト削減のため、完成品の回路を無断で改造したり、過放電・過充電保護回路を簡略化したり、設けなかったりすることが主な原因です。第四に、緊急時の表面輝度は標準要件を満たしておらず、輝度が不均一で、ギャップが大きすぎます。

国家規格の防火標識gb13495および火災非常灯GB17945は、火災非常灯の技術パラメータ、コンポーネントの性能、仕様およびモデルについて明確に規定しています。現在、市場で製造および販売されている非常用消火灯の一部は市場アクセス要件を満たしておらず、対応する国家型式検査報告書を取得していません。一部の製品は製品の一貫性の点で基準を満たしておらず、一部の製品は性能テストに合格しません。一部の違法な生産者、販売者、さらには偽の検査報告書が、偽造品や粗悪品、または粗末な製品を製造および販売しており、消防製品市場に深刻な混乱をもたらしています。

したがって、消防監督機関は、消防法と製品品質法の関連規定に従い、非常用火災灯の製品品質に対する監督と抜き打ち検査を強化し、違法な製造販売行為を真剣に捜査し、対処しなければならない。市場抜き打ち検査と現場検査を通じて消防製品市場を浄化する。


投稿日時: 2022 年 3 月 19 日
ワッツアップ
メールを送る